Dynamicky řízený domácí wallbox
Moderátor: Josef
Dynamicky řízený domácí wallbox
Dobrý den,
potřebuji poradit ohledně výběru wallboxu a toho, jestli měření, které se používá pro dynamické řízení wallboxu, je možné využít také pro monitorování domu po jednotlivých fázích- i v době, kdy ještě nebudeme mít EV (plánujeme, ale až v delším časovém horizontu).
Aktuální dotační program nás dovedl k myšlence, že by bylo zajímavé spolu s FVE si pořídit i wallbox. Náš nasmlouvaný dodavatel FVE bohužel nabíječky nedodává, ale nemá problém s tím, když si to budeme řešit jinde, jen pak musíme trochu koordinovat papírování kvůli dotaci (hlavně tu první fázi- projektovou dokumentaci pro dotaci).
Zatím závěr, co budeme potřebovat:
1. aby to bylo v budoucnu použitelné: nabíječka 3f, 22kW, bez kabelu, zástrčka Typ 2, nastavení % kapacity baterie, kdy se nabíjení zastaví; (kvůli dotaci ale i efektivnímu fungování) dynamické řízení výkonu (předpokládám správně, že pak není nutné mít nastavování výkonu v předdefinovaných krocích?)
2. obecná příprava: (hlavní jistič máme 3x40A), v garáži máme i internet vedený kabelem (radši bych LAN než wifi apod), dostatečný počet volných slotů v hlavní pojistkové skříni
3. specifická příprava (už pro ten WB): jistič 3f 32A charakteristika B, přívodný kabel 5x6mm měď, proudový chránič typu B (3f, 40A, 30mA) ?Lze tento nahradit pro každou fázi kombinací proudového chrániče RCD typ A (30mA)+sensoru RCM 6mA (detektor úniku stejnosměrného proudu)- (osobně se domnívám že ne, ale nejsem elektroinženýr)???
(asi i bod 3. budeme chtít, aby řešil dodavatel, ale potřebuji si to ujasnit)
Prosím, je něco důležité, co není zmíněno výše? Nebo chybně?
Prosím, existuje možnost (od HW ideálně až do aplikace), jak vytáhnout data o domě po jednotlivých fázích? V podstatě by mělo jít o stejná data, na základě kterých se rozhoduje wallbox, kolik kde ještě zbývá, aby nevyhodilo jističe. (Toto bychom rádi už v době, kdy WB ještě nebude aktivně využíván pro nabíjení) Byla by to možnost monitoringu a teoreticky pak i možnost optimalizace zapojení jednotlivých fází v domě (např. jestli by nebylo vhodnější mít topné kabely v okapech zapojené na jiné fázi než teď atd.)
Moc děkuji za jakoukoliv informaci
potřebuji poradit ohledně výběru wallboxu a toho, jestli měření, které se používá pro dynamické řízení wallboxu, je možné využít také pro monitorování domu po jednotlivých fázích- i v době, kdy ještě nebudeme mít EV (plánujeme, ale až v delším časovém horizontu).
Aktuální dotační program nás dovedl k myšlence, že by bylo zajímavé spolu s FVE si pořídit i wallbox. Náš nasmlouvaný dodavatel FVE bohužel nabíječky nedodává, ale nemá problém s tím, když si to budeme řešit jinde, jen pak musíme trochu koordinovat papírování kvůli dotaci (hlavně tu první fázi- projektovou dokumentaci pro dotaci).
Zatím závěr, co budeme potřebovat:
1. aby to bylo v budoucnu použitelné: nabíječka 3f, 22kW, bez kabelu, zástrčka Typ 2, nastavení % kapacity baterie, kdy se nabíjení zastaví; (kvůli dotaci ale i efektivnímu fungování) dynamické řízení výkonu (předpokládám správně, že pak není nutné mít nastavování výkonu v předdefinovaných krocích?)
2. obecná příprava: (hlavní jistič máme 3x40A), v garáži máme i internet vedený kabelem (radši bych LAN než wifi apod), dostatečný počet volných slotů v hlavní pojistkové skříni
3. specifická příprava (už pro ten WB): jistič 3f 32A charakteristika B, přívodný kabel 5x6mm měď, proudový chránič typu B (3f, 40A, 30mA) ?Lze tento nahradit pro každou fázi kombinací proudového chrániče RCD typ A (30mA)+sensoru RCM 6mA (detektor úniku stejnosměrného proudu)- (osobně se domnívám že ne, ale nejsem elektroinženýr)???
(asi i bod 3. budeme chtít, aby řešil dodavatel, ale potřebuji si to ujasnit)
Prosím, je něco důležité, co není zmíněno výše? Nebo chybně?
Prosím, existuje možnost (od HW ideálně až do aplikace), jak vytáhnout data o domě po jednotlivých fázích? V podstatě by mělo jít o stejná data, na základě kterých se rozhoduje wallbox, kolik kde ještě zbývá, aby nevyhodilo jističe. (Toto bychom rádi už v době, kdy WB ještě nebude aktivně využíván pro nabíjení) Byla by to možnost monitoringu a teoreticky pak i možnost optimalizace zapojení jednotlivých fází v domě (např. jestli by nebylo vhodnější mít topné kabely v okapech zapojené na jiné fázi než teď atd.)
Moc děkuji za jakoukoliv informaci
-
petr.balas
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned 06. bře 2016 10:07:05
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Zdravím
Pár kacířských myšlenek
Co se týče monitorování odběru RD po jednotlivých fázích, tak tuto informaci má i měnič ve FVE (musí ji mít - podle ní mění výkon na jednotlivých fázích). Zkusil bych se podívat, zda tato informace není snáze dostupná z něj - je možné, že je bez problémů uvidíte na portálu výrobce měniče.
Předpokládám 3 fázovou FVE s baterií a možností nesouměrné dodávky do jednotlivých fázích, snad se nepletu.
Nastavit procento nabití baterie auta na úrovni nabíječky s Mennekes nepůjde - auto informaci o nabití své baterie ven neposílá. Nabíječka může jen zajistit, že daný den nenabije do auta více než X kWh. Nastavení max procenta nabití se provede na displeji auta
Teoreticky existuje i možnost po příjezdu vždy zapojit do ODB-2 portu adapter a nabíječka by pak komunikovala s ním ale to je s prominutím bastl - na hraní si prima, podporovat u někoho cizího ani omylem
Dynamické řízení výkonu nabíjení - to si jen hlídá, zda nabíjením nevyhodíte hlavní jistič a pokud by odběr přesáhl amperáž hlavního jističe, tak sníží výkon nabíjení nebo ho úplně utne. Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
Pár kacířských myšlenek
Co se týče monitorování odběru RD po jednotlivých fázích, tak tuto informaci má i měnič ve FVE (musí ji mít - podle ní mění výkon na jednotlivých fázích). Zkusil bych se podívat, zda tato informace není snáze dostupná z něj - je možné, že je bez problémů uvidíte na portálu výrobce měniče.
Předpokládám 3 fázovou FVE s baterií a možností nesouměrné dodávky do jednotlivých fázích, snad se nepletu.
Nastavit procento nabití baterie auta na úrovni nabíječky s Mennekes nepůjde - auto informaci o nabití své baterie ven neposílá. Nabíječka může jen zajistit, že daný den nenabije do auta více než X kWh. Nastavení max procenta nabití se provede na displeji auta
Teoreticky existuje i možnost po příjezdu vždy zapojit do ODB-2 portu adapter a nabíječka by pak komunikovala s ním ale to je s prominutím bastl - na hraní si prima, podporovat u někoho cizího ani omylem
Dynamické řízení výkonu nabíjení - to si jen hlídá, zda nabíjením nevyhodíte hlavní jistič a pokud by odběr přesáhl amperáž hlavního jističe, tak sníží výkon nabíjení nebo ho úplně utne. Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
Hyundai Kona 3 roky, 58.000 km, (bylo: Nissan Leaf 24kWh - 4 roky, 115.000 km)
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Já osobně mám tady tenhle - https://wifi.sampro.cz/wall-box-3x32-t2 ... oregzamdlm. FVE je ve výstavbě...
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Nabíječka může být řízená 0-10V z výstupu wattrouteru monitorujicim toky v patě objektu.
Nabíjení AC není dle standardu plně lineární ale s krokem 1A a minimálním proudem 6A.
Nabíjení AC není dle standardu plně lineární ale s krokem 1A a minimálním proudem 6A.
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Štemba píše:Nabíječka může být řízená 0-10V z výstupu wattrouteru monitorujicim toky v patě objektu.
Nabíjení AC není dle standardu plně lineární ale s krokem 1A a minimálním proudem 6A.
Obecně to takto platí. Jsou ale auta, u kterých lze nastavit v menu vozu snížení nabíjecího výkonu. Třeba KIA&Hyundai umí od 2A s menšími skoky.
KONA_CZ Premium 2020 (32+ t.km)
IONIQ Ultimate 2018 (41 t.km)
MiEV 2014 (20 t.km)
IONIQ Ultimate 2018 (41 t.km)
MiEV 2014 (20 t.km)
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Jj, to máš pravdu. Nastavením v autě, nikoliv ve wallboxu. Takže pak je to dle auta a nemění se podle výroby FVE, či volné kapacity v objektu.
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Praxe je praxe, jako "zelenáč" se budu projevovat ještě asi dlouho - děkuji za objasnění a nasměrování...
S tím souvisí další dotaz- dá se např. v noci nebo při slabém výkonu FVE nabíjení autobaterie skombinovat s využitím nabitého (z předešlého dne) bateriového úložiště z FVE? ("docucávat" z bateriového úložiště a až když toto bude na nějakém nastaveném minimu, pak začít "docucávat" ze sítě) Nebo je to vzhledem k obvyklým kapacitám autobaterie v porovnání s kapacitou té domácí "UPS" nesmysl?
Děkuji
Děkuji za tip, nenapadlo mne to... Už jsme kontaktovali dodavatele FVE, zřejmě by to mělo jít, záleží co která aplikace umí... (Ano, 3f FVE 9,9kWp, asymetrický měnič GoodWe 10K-ET Series, baterie PylonTech 14,2kWh; měla by fungovat i v ostrovním módu)petr.balas píše:Co se týče monitorování odběru RD po jednotlivých fázích, tak tuto informaci má i měnič ve FVE (musí ji mít - podle ní mění výkon na jednotlivých fázích). Zkusil bych se podívat, zda tato informace není snáze dostupná z něj - je možné, že je bez problémů uvidíte na portálu výrobce měniče.
Předpokládám 3 fázovou FVE s baterií a možností nesouměrné dodávky do jednotlivých fázích, snad se nepletu.
Aha... Pokud to umí auta, pak původní idea je zbytečná (všude se píše, že je vhodné dobíjet do 80%, plně jen před delší cestou; hlídat to osobně/online v reálném čase nemám šanci, proto ten výmysl ohledně možnosti nastavení %, kdy se nabíjení zastaví).Nastavit procento nabití baterie auta na úrovni nabíječky s Mennekes nepůjde - auto informaci o nabití své baterie ven neposílá. Nabíječka může jen zajistit, že daný den nenabije do auta více než X kWh. Nastavení max procenta nabití se provede na displeji auta![]()
Chápu to správně- jako podobný princip s dynamickým řízením výkonu (kde se to hlídá proti jističi)- jen s tím, že tady se to hlídá proti výkonu FVE, který zbývá (při tom, co jde do domu, případně do bateriového úložiště)?Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
S tím souvisí další dotaz- dá se např. v noci nebo při slabém výkonu FVE nabíjení autobaterie skombinovat s využitím nabitého (z předešlého dne) bateriového úložiště z FVE? ("docucávat" z bateriového úložiště a až když toto bude na nějakém nastaveném minimu, pak začít "docucávat" ze sítě) Nebo je to vzhledem k obvyklým kapacitám autobaterie v porovnání s kapacitou té domácí "UPS" nesmysl?
Děkuji
- Citigo e IV
- Příspěvky: 790
- Registrován: pon 15. dub 2019 15:14:00
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Ele-M píše:Praxe je praxe, jako "zelenáč" se budu projevovat ještě asi dlouho - děkuji za objasnění a nasměrování...Děkuji za tip, nenapadlo mne to... Už jsme kontaktovali dodavatele FVE, zřejmě by to mělo jít, záleží co která aplikace umí... (Ano, 3f FVE 9,9kWp, asymetrický měnič GoodWe 10K-ET Series, baterie PylonTech 14,2kWh; měla by fungovat i v ostrovním módu)petr.balas píše:Co se týče monitorování odběru RD po jednotlivých fázích, tak tuto informaci má i měnič ve FVE (musí ji mít - podle ní mění výkon na jednotlivých fázích). Zkusil bych se podívat, zda tato informace není snáze dostupná z něj - je možné, že je bez problémů uvidíte na portálu výrobce měniče.
Předpokládám 3 fázovou FVE s baterií a možností nesouměrné dodávky do jednotlivých fázích, snad se nepletu.
Za mě každá firma má nějakou aplikaci, už jen proto, když bude závada na elektrárně, tak aby člověk nezjistil po roce, že přišel o desítky tisíc, za to že mu třeba 2/3 elekrárny nejede.Aha... Pokud to umí auta, pak původní idea je zbytečná (všude se píše, že je vhodné dobíjet do 80%, plně jen před delší cestou; hlídat to osobně/online v reálném čase nemám šanci, proto ten výmysl ohledně možnosti nastavení %, kdy se nabíjení zastaví).Nastavit procento nabití baterie auta na úrovni nabíječky s Mennekes nepůjde - auto informaci o nabití své baterie ven neposílá. Nabíječka může jen zajistit, že daný den nenabije do auta více než X kWh. Nastavení max procenta nabití se provede na displeji auta![]()
To nabíjení s tím že nabíječka vyčítá % z vozu bezdrátově jsem realizoval již před 3 lety. Funguje to bezvadně pro všechny vozy H/K. Ale dnesku už mají elektromobily nastavení v menu. Typicky dáte na stálo 80% a když budu chtít jednou za čas jet dál, tak si nastavím dobu odjezdu třeba zítra 8.00 nabito na 100% a teplotu ve voze 21st. a auto se o vše postará, funguje to i v obyčejným Citigu na 440 tis. nové
Chápu to správně- jako podobný princip s dynamickým řízením výkonu (kde se to hlídá proti jističi)- jen s tím, že tady se to hlídá proti výkonu FVE, který zbývá (při tom, co jde do domu, případně do bateriového úložiště)?Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
Je to skotro tak, jak píšete normálně to hlídá oproti jističi a když chci dobíjet pouze přebytkem nastavím to stále oproti jističi, ale hodnotu dám na nula ampér. Když pujde proud z čezu do domu, tak se nabíjení vypne. Ale pokud nebude dost slunce, tak se nic nedobije.
S tím souvisí další dotaz- dá se např. v noci nebo při slabém výkonu FVE nabíjení autobaterie skombinovat s využitím nabitého (z předešlého dne) bateriového úložiště z FVE? ("docucávat" z bateriového úložiště a až když toto bude na nějakém nastaveném minimu, pak začít "docucávat" ze sítě) Nebo je to vzhledem k obvyklým kapacitám autobaterie v porovnání s kapacitou té domácí "UPS" nesmysl?
Tohle je dotaz na realizátora a Vaší VFE a pokud Vám neumí vysvětlit jak to bude přesně fungovat a jak si % nabití Vaší domácí baterky nastavíte, tak dejte od něj ruce pryč. Jinak častá chyba klientů je ta, že požadují nenabíjet z domací baterie,jako proč? Auto je také spotřebič a když ho je třeba nabít, tak se nabije, je uplně jedno jestli baterku doma vybijete nabíjení elektro auta a pak si v noci koupíte proud na praní, nebo naopak.
Děkuji
-
petr.balas
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned 06. bře 2016 10:07:05
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
GoodWe má https://semsportal.com/ odběry po fázích tam vidět jsou. Když se mi ozvete napřímo, tak Vám mohu poslat nějaké snímky obrazovky jak to vypadá, mám totožný měnič.
Měnič umí max 16A na fázi, pokud chcete nabíjet ze sluníčka, tak nutno omezit výkon do auta na max. tento proud. Resp. méně, aby něco zůstalo na odběr baráku. Teoreticky by šlo sledovat odběr baráku a řídit nabíječku, aby pouštěla proud jen 16 A minus odběr baráku. Prakticky narazíte na to, že nabíječka omezuje proud na všech fázích stejně (technické omezení Mennekes) a muselo by se dost složitě koordinovat hromada věcí. Já jsem to u sebe nakonec vyřešil tak, že nabíjím jen jednou fází 13A a barák je přepojený tak, že na této fázi sž skoro nic dalšího není. Nabíječka se spíná při 70 % nabití baterie (té u FVE). vypíná na 65 % a navíc se spíná v době nočního proudu. Po občasných delších cestách se auto do plna nabíjí 2 až 3 dny (noci) ale to mi nijak nevadí.
Jinak měnič umí dodat až 16A na každé fázi. Pokud slunce svítí, tak se každá fáze reguluje, aby se neodebíralo ani nedodávalo ČEZu, přebytky tečou do baterie. Pokud výkon sluníčka nestačí, tak se naopak bere z baterie.
Hraniční stavy:
Baterie plně nabitá - co se nespotřebuje na místě, tak teče do ČEZu.
Baterie vybitá - měnič bere jen z panelů, co chybí se vezme z ČEZu.
Odběr na fázi je větší než 16A - měnič dodá 16A, zbytek se bere z ČEZu.
Nabíječka je spotřebič jako každý jiný, tj. pokud je sluníčko nebo energie v baterce (FVE), tak měnič bere z baterky a posílá do nabíječky do auta. Platí omezení na max 16A (co je nad, tak se bere z ČEZu) a jen dokud je něco v baterce.
Měnič umí max 16A na fázi, pokud chcete nabíjet ze sluníčka, tak nutno omezit výkon do auta na max. tento proud. Resp. méně, aby něco zůstalo na odběr baráku. Teoreticky by šlo sledovat odběr baráku a řídit nabíječku, aby pouštěla proud jen 16 A minus odběr baráku. Prakticky narazíte na to, že nabíječka omezuje proud na všech fázích stejně (technické omezení Mennekes) a muselo by se dost složitě koordinovat hromada věcí. Já jsem to u sebe nakonec vyřešil tak, že nabíjím jen jednou fází 13A a barák je přepojený tak, že na této fázi sž skoro nic dalšího není. Nabíječka se spíná při 70 % nabití baterie (té u FVE). vypíná na 65 % a navíc se spíná v době nočního proudu. Po občasných delších cestách se auto do plna nabíjí 2 až 3 dny (noci) ale to mi nijak nevadí.
Jinak měnič umí dodat až 16A na každé fázi. Pokud slunce svítí, tak se každá fáze reguluje, aby se neodebíralo ani nedodávalo ČEZu, přebytky tečou do baterie. Pokud výkon sluníčka nestačí, tak se naopak bere z baterie.
Hraniční stavy:
Baterie plně nabitá - co se nespotřebuje na místě, tak teče do ČEZu.
Baterie vybitá - měnič bere jen z panelů, co chybí se vezme z ČEZu.
Odběr na fázi je větší než 16A - měnič dodá 16A, zbytek se bere z ČEZu.
Nabíječka je spotřebič jako každý jiný, tj. pokud je sluníčko nebo energie v baterce (FVE), tak měnič bere z baterky a posílá do nabíječky do auta. Platí omezení na max 16A (co je nad, tak se bere z ČEZu) a jen dokud je něco v baterce.
Hyundai Kona 3 roky, 58.000 km, (bylo: Nissan Leaf 24kWh - 4 roky, 115.000 km)
-
petr.balas
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned 06. bře 2016 10:07:05
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Chápu to správně- jako podobný princip s dynamickým řízením výkonu (kde se to hlídá proti jističi)- jen s tím, že tady se to hlídá proti výkonu FVE, který zbývá (při tom, co jde do domu, případně do bateriového úložiště)?Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
Je to skotro tak, jak píšete normálně to hlídá oproti jističi a když chci dobíjet pouze přebytkem nastavím to stále oproti jističi, ale hodnotu dám na nula ampér. Když pujde proud z čezu do domu, tak se nabíjení vypne. Ale pokud nebude dost slunce, tak se nic nedobije.
Toto bude dobře fungovat u systému bez baterie u FVE ale pokud máte FVE s baterkou, tak se ty regulace vzájemně pohádají.
Hyundai Kona 3 roky, 58.000 km, (bylo: Nissan Leaf 24kWh - 4 roky, 115.000 km)
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
petr.balas píše:Chápu to správně- jako podobný princip s dynamickým řízením výkonu (kde se to hlídá proti jističi)- jen s tím, že tady se to hlídá proti výkonu FVE, který zbývá (při tom, co jde do domu, případně do bateriového úložiště)?Pro využití nabíjení z FVE ale budete chtít, aby se nabíjelo jen výkonem, který dodá FVE aby se moc "nedocucávalo" ze sítě. Tj. možnost omezit maximální výkon nabíjení se určitě hodí.
Je to skotro tak, jak píšete normálně to hlídá oproti jističi a když chci dobíjet pouze přebytkem nastavím to stále oproti jističi, ale hodnotu dám na nula ampér. Když pujde proud z čezu do domu, tak se nabíjení vypne. Ale pokud nebude dost slunce, tak se nic nedobije.
Toto bude dobře fungovat u systému bez baterie u FVE ale pokud máte FVE s baterkou, tak se ty regulace vzájemně pohádají.
A má to nějaké řešení?
Nebo se musím smířit s tím, že nastavím pevně nějakou hodnotu ať už dle jističe, nebo dle maximálního výkonu FVE (pokud dá max 16A, tak eko nabíjení bude o této hodnotě, i když nabíječka umí 32A a jistič je 40A) a když hodinu bude zamračeno, tak nastavený výkon na nabíječce se pro tuto dobu doplní energií z bateriového úložiště (lze to současně brát z FVE i z baterií?) a od ČEZu? Dynamické řízení bude pak jen o tom, že nabíjení bude zpomaleno o to, co si v daný okamžik bere dům a nebude zohledněn zdroj (když to dá FVE, ok, když ne, FVE doplní bateriové úložiště a/nebo ČEZ- bez ohledu na NT, VT?)
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
U systému FVE s baterkou se nabízí k řízení wallboxu použít senzor osvitu, dát ho k panelovém poly, pak bude mít stejnou elevaci i azimut. Predbehne se tím regulace v patě objektu co řeší baterii a systém pak vykryje baterii nahodilou spotřebu v RD. Nevyfiltruje jen špičkové vysoké odběry nad limitem možnosti stridace při plném osvitu.
Re: Dynamicky řízený domácí wallbox
Štemba píše:U systému FVE s baterkou se nabízí k řízení wallboxu použít senzor osvitu, dát ho k panelovém poly, pak bude mít stejnou elevaci i azimut. Predbehne se tím regulace v patě objektu co řeší baterii a systém pak vykryje baterii nahodilou spotřebu v RD. Nevyfiltruje jen špičkové vysoké odběry nad limitem možnosti stridace při plném osvitu.
Pokud budou panely orientovány na 2 strany (J a Z), je řešením umístit senzor do úžlabí na stejnou výšku jako bude horní hrana panelů? Nebo radši 2 senzory (J+Z) a pak to nějakou logikou "senzorJ nebo senzorZ" zapojit?
Děkuji